선간전압 200V의 3상 교류전원에 화물용 승강기를 접속하고 전력과 전류를 측정하였더니 2.77kW, 10A이었다. 이 화물용 승강기 모터의 역률은 약 얼마인가?
1
0.6
2
0.7
3
0.8
4
0.9
해설

3상 전력은 P=3 VIcos⁡θP=\sqrt{3}\,V I \cos\theta 로 구해지므로, 역률은 cos⁡θ=P3 VI\cos\theta=\dfrac{P}{\sqrt{3}\,V I} 로 계산한다.

선간전압 200V, 전류 10A, 전력 2.77kW를 대입하면 cos⁡θ=27703×200×10=27703464.1≈0.8\cos\theta=\dfrac{2770}{\sqrt{3}\times200\times10}=\dfrac{2770}{3464.1}\approx0.8 로 계산된다.