흡수식 냉동사이클 선도에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 20년 2회차
흡수식 냉동사이클 선도에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
듀링선도는 수용액의 농도, 온도, 압력 관계를 나타낸다.
2
증발잠열 등 흡수식냉동기 설계상 필요한 열량은 엔탈피-농도 선도를 통해 구할 수 있다.
3
듀링선도에서는 각 열교환기내의 열교환량을 표현할 수 없다.
4
엔탈피-농도 선도는 수평축에 비엔탈피, 수직축에 농도를 잡고 포화용액의 등온, 등압선과 발생증기의 등압선을 그은 것이다.
해설
듀링선도는 흡수식 냉동기에서 사용하는 수용액의 농도-온도-압력 관계를 나타내는 선도이지만, 각 열교환기 내부의 열교환량(엔탈피 변화량)은 표현하지 못한다.
이러한 열량 정보는 엔탈피-농도 선도를 통해 구할 수 있으며, 이 선도는 통상 가로축에 농도, 세로축에 비엔탈피를 잡아 포화용액의 등온·등압선과 발생증기의 등압선을 나타낸다.
따라서 가로축을 비엔탈피, 세로축을 농도로 설명하는 것은 두 축이 뒤바뀐 것으로 옳지 않다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.