펌프 주위 배관시공에 관한 사항으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 20년 3회차
펌프 주위 배관시공에 관한 사항으로 틀린 것은?
1
풋 밸브 등 모든 관의 이음은 수밀, 기밀을 유지할 수 있도록 한다.
2
흡입관의 길이는 가능한 한 짧게 배관하여 저항이 적도록 한다.
3
흡입관의 수평배관은 펌프를 향하여 하향 구배로 한다.
4
양정이 높을 경우 펌프 토출구와 게이트 밸브 사이에 체크밸브를 설치한다.
해설
펌프 흡입관의 수평배관은 배관 내에 공기가 고이지 않도록 펌프를 향해 올라가는 상향(끝올림) 구배로 시공해야 한다.
하향 구배를 주면 관 도중에 공기가 고여 에어포켓이 생기고 흡입 불량이나 캐비테이션의 원인이 되므로, 펌프를 향하여 하향 구배로 한다는 설명은 틀린 시공법이다.
풋 밸브 등 이음부의 수밀·기밀 유지, 흡입관 길이를 짧게 하는 것, 양정이 높을 때 체크밸브를 설치하는 것은 모두 올바른 펌프 배관 시공 사항이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.