모두CBT

9m × 6m × 3m의 강의실에 10명의 학생이 있다. 1인당 CO2… | [공조냉동기계기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 20년 3회차
9m × 6m × 3m의 강의실에 10명의 학생이 있다. 1인당 CO2 토출량이 15L/h이면, 실내 CO2 양을 0.1%로 유지시키는데 필요한 환기량(m3/h)은? (단, 외기 CO2양은 0.04%로 한다.)
1
80
2
120
3
180
4
250
해설

필요 환기량은 Q=MCiCoQ=\dfrac{M}{C_i-C_o}로 구한다. 여기서 MM은 실내 발생 CO₂량, Ci,CoC_i, C_o는 각각 허용 실내농도와 외기농도이다.

학생 10명이 시간당 15L씩 배출하므로 M=10×15=150L/h=0.15m3/hM=10\times15=150\,L/h=0.15\,m^3/h이고, 농도차는 0.1%0.04%=0.06%=0.00060.1\%-0.04\%=0.06\%=0.0006이다.

따라서 Q=0.150.0006=250m3/hQ=\dfrac{0.15}{0.0006}=250\,m^3/h로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.