공조기의 풍량이 45000kg/h, 코일통과 풍속을 2.4m/s로 할 때 냉수코일의 전면적(m2)은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.)
1
3.2
2
4.3
3
5.2
4
10.4
해설

코일 전면적은 체적풍량을 통과풍속으로 나누어 구한다. 먼저 질량풍량을 밀도로 나누어 체적풍량으로 환산하면 450001.2=37500m3/h\dfrac{45000}{1.2}=37500\,m^3/h이고, 이를 초당 단위로 바꾸면 37500360010.42m3/s\dfrac{37500}{3600}\approx10.42\,m^3/s이다.

전면적은 A=Qv=10.422.44.3m2A=\dfrac{Q}{v}=\dfrac{10.42}{2.4}\approx4.3\,m^2로 계산된다.