공조기의 풍량이 45000kg/h, 코일통과 풍속을 2.4m/s로 할 … | [공조냉동기계기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 20년 3회차
공조기의 풍량이 45000kg/h, 코일통과 풍속을 2.4m/s로 할 때 냉수코일의 전면적(m2)은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.)
1
3.2
2
4.3
3
5.2
4
10.4
해설
코일 전면적은 체적풍량을 통과풍속으로 나누어 구한다. 먼저 질량풍량을 밀도로 나누어 체적풍량으로 환산하면 이고, 이를 초당 단위로 바꾸면 이다.
전면적은 로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.