모두CBT

냉동창고의 벽체가 두께 15cm, 열전도율 1.6 W/m·℃인 콘크리트… | [공조냉동기계기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 21년 1회차
냉동창고의 벽체가 두께 15cm, 열전도율 1.6 W/m·℃인 콘크리트와 두께 5cm, 열전도율이 1.4 W/m·℃인 모르타르로 구성되어 있다면 벽체의 열통과율(W/m2·℃)은? (단, 내벽측 표면 열전달률은 9.3 W/m2·℃, 외벽측 표면 열전달률은 23.2W/m2·℃이다.)
1
1.11
2
2.58
3
3.57
4
5.91
해설

다층벽의 열관류율은 각 층의 열저항과 내외표면 열전달저항을 모두 더한 총 열저항의 역수로 구한다. 총 열저항은 R=1hi+L1k1+L2k2+1hoR = \dfrac{1}{h_i} + \dfrac{L_1}{k_1} + \dfrac{L_2}{k_2} + \dfrac{1}{h_o}이다.

값을 대입하면 R=19.3+0.151.6+0.051.4+123.20.280m2°C/WR = \dfrac{1}{9.3} + \dfrac{0.15}{1.6} + \dfrac{0.05}{1.4} + \dfrac{1}{23.2} \approx 0.280\,m^2\cdot°C/W이고, 열관류율은 U=1R3.57W/m2°CU = \dfrac{1}{R} \approx 3.57\,W/m^2\cdot°C가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.