모두CBT

다음 조건을 이용하여 응축기 설계 시 1RT(3.86 kW)당 응축면적… | [공조냉동기계기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 21년 1회차
다음 조건을 이용하여 응축기 설계 시 1RT(3.86 kW)당 응축면적(m2)은? (단, 온도차는 산술평균온도차를 적용한다.)
  • 응축온도 : 35℃
  • 냉각수 입구온도 : 28℃
  • 냉각수 출구온도 : 32℃
  • 열통과율 : 1.05 kW/m2·℃
1
1.05
2
0.74
3
0.52
4
0.35
해설

그림의 설계 조건은 응축온도 35℃, 냉각수 입구온도 28℃, 냉각수 출구온도 32℃, 열통과율 K=1.05kW/m2CK=1.05\,\mathrm{kW/m^2\cdot^\circ C}이다.

산술평균온도차는 냉각수의 입·출구 평균온도를 쓰므로 Δtm=3528+322=3530=5C\Delta t_m=35-\dfrac{28+32}{2}=35-30=5\,^\circ\mathrm{C}이다.

전열식 Q=KAΔtmQ=KA\,\Delta t_m에서 1RT에 해당하는 3.86 kW를 처리하는 데 필요한 면적은 A=QKΔtm=3.861.05×50.74m2A=\dfrac{Q}{K\,\Delta t_m}=\dfrac{3.86}{1.05\times5}\approx0.74\,\mathrm{m^2}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.