다음 조건을 이용하여 응축기 설계 시 1RT(3.86 kW)당 응축면적… | [공조냉동기계기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 21년 1회차
다음 조건을 이용하여 응축기 설계 시 1RT(3.86 kW)당 응축면적(m2)은? (단, 온도차는 산술평균온도차를 적용한다.)
- 응축온도 : 35℃
- 냉각수 입구온도 : 28℃
- 냉각수 출구온도 : 32℃
- 열통과율 : 1.05 kW/m2·℃
1
1.05
2
0.74
3
0.52
4
0.35
해설
그림의 설계 조건은 응축온도 35℃, 냉각수 입구온도 28℃, 냉각수 출구온도 32℃, 열통과율 이다.
산술평균온도차는 냉각수의 입·출구 평균온도를 쓰므로 이다.
전열식 에서 1RT에 해당하는 3.86 kW를 처리하는 데 필요한 면적은 이다.