배관설비 공사에서 파이프 래크의 폭에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 21년 2회차
배관설비 공사에서 파이프 래크의 폭에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
파이프 래크의 실제 폭은 신규라인을 대비하여 계산된 폭보다 20%정도 크게 한다.
2
파이프 래크상의 배관밀도가 작아지는 부분에 대해서는 파이프 래크의 폭을 좁게 한다.
3
고온배관에서는 열팽창에 의하여 과대한 구속을 받지 않도록 충분한 간격을 둔다.
4
인접하는 파이프의 외측과 외측과의 최소 간격을 25mm로 하여 래크의 폭을 결정한다.
해설
파이프 래크는 배관 밀도가 낮아지는 구간에서는 폭을 줄이고, 고온 배관은 열팽창에 의한 구속을 피하기 위해 충분한 간격을 두며, 향후 증설을 대비해 계산된 폭보다 여유를 두어 설계하는 것이 일반적이다.
다만 인접한 배관 사이의 최소 간격은 배관의 지름과 보온 두께, 유지보수 공간 등을 고려해 정해지는 것으로, 배관 크기와 무관하게 하나의 고정값만으로 일률적으로 결정하지는 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.