모두CBT

건구온도 30℃, 절대습도 0.01kg/kg인 외부공기 30%와 건구온… | [공조냉동기계기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 21년 2회차
건구온도 30℃, 절대습도 0.01kg/kg인 외부공기 30%와 건구온도 20℃, 절대습도 0.02kg/kg인 실내공기 70%를 혼합하였을 때 최종 건구온도(T)와 절대습도(x)는 얼마인가?
1
T=23℃, x=0.017kg/kg
2
T=27℃, x=0.017kg/kg
3
T=23℃, x=0.013kg/kg
4
T=27℃, x=0.013kg/kg
해설

혼합공기의 상태값은 각 공기의 풍량비를 가중치로 한 평균으로 구한다. 건구온도는 T=0.3×30+0.7×20=9+14=23CT=0.3\times30+0.7\times20=9+14=23{}^\circ\mathrm{C}이다.

절대습도는 x=0.3×0.01+0.7×0.02=0.003+0.014=0.017 kg/kgx=0.3\times0.01+0.7\times0.02=0.003+0.014=0.017\ kg/kg로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.