냉동장치에서 흡입가스의 압력을 저하시키는 원인으로 가장 거리가 먼 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 21년 2회차
냉동장치에서 흡입가스의 압력을 저하시키는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
1
냉매 유량의 부족
2
흡입배관의 마찰손실
3
냉각부하의 증가
4
모세관의 막힘
해설
흡입가스 압력(증발압력) 저하는 냉매가 증발기로 충분히 공급되지 못하거나 배관에서 압력손실이 커질 때 나타난다. 냉매 유량 부족, 흡입배관의 마찰손실, 모세관(팽창장치)의 막힘은 모두 냉매 흐름을 제한해 흡입압력을 낮추는 직접적 원인이다.
반면 냉각부하가 증가하면 증발기에서 냉매의 증발이 활발해져 오히려 흡입압력이 높아지는 방향으로 작용하므로, 흡입압력 저하 원인으로 보기 어렵다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.