유리창을 통해 실내에서 실외로 열전달이 일어난다. 이때 열전달이 일어난… | [공조냉동기계기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 21년 2회차
유리창을 통해 실내에서 실외로 열전달이 일어난다. 이때 열전달이 일어난다. 이때 열전달량은 약 몇 W인가? (단, 대류열전달계수는 50W/m2ㆍK), 유리창 표면온도는 25℃, 외기온도는 10℃, 유리창면적은 2m2이다.)
1
150
2
500
3
1500
4
5000
해설

대류에 의한 열전달량은 Q=hAΔTQ=hA\Delta T로 구한다.

Q=50×2×(2510)=50×2×15=1500WQ=50\times2\times(25-10)=50\times2\times15=1500\,W로 계산된다.