모두CBT

냉수코일의 설계에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, qs:코일의 냉각부… | [공조냉동기계기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 21년 3회차
냉수코일의 설계에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, qs:코일의 냉각부하, k:코일전열계수, FA:코일의 정면면적, MTD:대수평균온도치(°C), M:젖은 면계수 이다.)
1
코일내의 순환수량은 코일 출입구의 수온차가 약 5~10°C가 되도록 선정한다.
2
관내의 수속은 2~3m/s 내외가 되도록 한다.
3
수량이 적어 관내의 수속이 늦게 될 때에는 더블 서킷(double circuit)을 사용한다.
4
코일의 열수(N) = (qs × MTD) / (M×k×FA) 이다.
해설

냉수코일에서 순환수량은 코일 입출구의 수온차가 약 5~10°C 정도가 되도록 선정하는 것이 일반적인 설계 기준이며, 이 조건을 만족하도록 코일을 설계한다.

관내 수속이나 서킷 구성, 코일 열수 산정식 등 나머지 보기들은 세부 수치나 표현이 실제 설계 기준과 다르게 제시된 내용이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.