나관식 냉각코일로 물 1000kg/h를 20°C에서 5°C로 냉각시키기 위한 코일의 전열면적(m2)은? (단, 냉매액과 물과의 대수 평균 온도차는 5°C, 물의 비열은 4.2kJ/kg·°C, 열관류율은 0.23kW/m2·°C이다.)
1
15.2
2
30.0
3
65.3
4
81.4
해설
냉각부하는 로 구한다. 물 1000kg/h, 비열 4.2kJ/kg·°C, 온도차 를 대입하면 이고, 이를 kW로 환산하면 이다.
전열면적은 로 구하며, 열관류율 0.23kW/m²·°C와 대수평균온도차 5°C를 대입하면 로 계산된다.