열교환기의 1차 측에서 압력 100kPa, 질량유량 0.1kg/s인 공… | [공조냉동기계기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 21년 3회차
열교환기의 1차 측에서 압력 100kPa, 질량유량 0.1kg/s인 공기가 50°C로 들어가서 30°C로 나온다. 2차 측에서는 물이 10°C로 들어가서 20°C로 나온다. 이 때 물의 질량유량(kg/s)은 약 얼마인가? (단, 공기의 정압비열은 1kJ/(kg·K)이고, 물의 정압비열은 4kJ/(kg·K)로 하며, 열 교환 과정에서 에너지 손실은 무시한다.)
1
0.005
2
0.01
3
0.03
4
0.05
해설
에너지 손실이 없는 열교환기에서는 1차 측이 잃은 열량과 2차 측이 얻은 열량이 같으므로 가 성립한다.
값을 대입하면 이 되어 , 따라서 로 계산된다.