열전도계수 1.4W/(m·K), 두께 6mm 유리창의 내부 표면 온도는… | [공조냉동기계기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 21년 3회차
열전도계수 1.4W/(m·K), 두께 6mm 유리창의 내부 표면 온도는 27°C, 외부 표면 온도는 30°C이다. 외기 온도는 36°C이고 바깥에서 창문에 전달되는 총 복사열전달이 대류열전달의 50배라면, 외기에 의한 대류열전달계수[W/(m2·K)]는 약 얼마인가?
1
22.9
2
11.7
3
2.29
4
1.17
해설
정상상태에서 유리창을 통한 전도 열유속과 외기 측 대류·복사에 의한 열유속은 같아야 한다.
먼저 유리창 내부의 전도 열유속을 구하면 이다.
외기에서 유리창 표면(36°C → 30°C, 온도차 6K)으로 전달되는 열은 대류와 복사의 합이며, 복사가 대류의 50배이므로 총합은 대류의 51배가 된다. 따라서 이 되어 로 계산된다.