배율기의 저항이 50kΩ, 전압계의 내부 저항이 25kΩ이다. 전압계가 100v를 지시하였을 때, 측정한 전압(V)은?
10
50
100
300
배율기를 사용할 때 실제 측정전압은 전압계 지시값에 배율 m=1+RmRvm = 1+\dfrac{R_m}{R_v}m=1+RvRm를 곱해 구한다.배율은 m=1+5025=3m = 1+\dfrac{50}{25} = 3m=1+2550=3이므로, 측정한 전압은 100×3=300 V100 \times 3 = 300\ \text{V}100×3=300 V로 계산된다.
배율기를 사용할 때 실제 측정전압은 전압계 지시값에 배율 m=1+RmRvm = 1+\dfrac{R_m}{R_v}m=1+RvRm를 곱해 구한다.
배율은 m=1+5025=3m = 1+\dfrac{50}{25} = 3m=1+2550=3이므로, 측정한 전압은 100×3=300 V100 \times 3 = 300\ \text{V}100×3=300 V로 계산된다.