공기조화 시스템에 사용되는 댐퍼의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 22년 1회차
공기조화 시스템에 사용되는 댐퍼의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
일반 댐퍼(Volume Control Damper) : 공기 유량조절이나 차단용이며, 아연도금 철판이나 알루미늄 재료로 제작된다.
2
방화댐퍼(Fire Damper) : 방화벽을 관통하는 덕트에 설치되며, 화재 발생시 자동으로 폐쇄되어 화염의 전파를 방지한다.
3
밸런싱 댐퍼(Balancing Damper) : 덕트의 여러 분기관에 설치되어 분기관의 풍량을 조절하며, 주로 T.A.B 시 사용된다.
4
정풍량 댐퍼(Linear Volume Control Damper) : 에너지절약을 위해 결정된 유량을 선형적으로 조절하며, 역류방지 기능이 있어 비싸다.
해설
정풍량 댐퍼(Linear Volume Control Damper)는 사전에 설정된 유량을 일정하게(선형적으로) 유지하도록 작동하는 댐퍼로, 에너지 절약 목적의 정풍량 제어가 핵심 기능이다.
제시된 설명에 포함된 역류방지 기능은 정풍량 댐퍼 고유의 표준 기능으로 보기 어려우며, 일반댐퍼·방화댐퍼·밸런싱댐퍼에 대한 나머지 설명은 각각의 표준적인 정의와 일치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.