수냉식 응축기에서 냉각수 입·출구 온도차가 5℃, 냉각수량이 300 L… | [공조냉동기계기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 22년 1회차
수냉식 응축기에서 냉각수 입·출구 온도차가 5℃, 냉각수량이 300 LPM인 경우 이 냉각수에서 1시간에 흡수하는 열량은 1시간당 LNG 몇 N·m3을 연소한 열량과 같은가? (단, 냉각수의 비열은 4.2 kJ/kg·℃, LNG 발열량은 43961.4 kJ/N·m3, 열손실은 무시한다.)
1
4.6
2
6.3
3
8.6
4
10.8
해설
냉각수가 흡수하는 열량은 로 구하며, 유량 300 LPM을 시간당 유량으로 바꾸면 이므로 이다.
이를 LNG 발열량으로 환산하면 가 된다.