증기난방 배관 시공법에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차
증기난방 배관 시공법에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
증기주관에서 지관을 분기하는 경우 관의 팽창을 고려하여 스위블 이음법으로 한다.
2
진공환수식 배관의 증기주관은 1/100~1/200 선상향 구배로 한다.
3
주형방열기는 일반적으로 벽에서 50~60mm 정도 떨어지게 설치한다.
4
보일러 주변의 배관방법에서는 증기관과 환수관 사이에 밸러스관을 달고, 하트포드 접속법을 사용한다.
해설
진공환수식 증기배관에서 증기주관은 응축수가 흐름 방향으로 원활히 배출되도록 끝내림 구배(선하향 구배)로 시공하는 것이 표준이다.
제시된 설명처럼 진공환수식 증기주관을 선상향(끝올림) 구배로 시공한다는 것은 이 원칙과 반대되므로 틀린 설명이다.
지관 분기부의 스위블 이음, 방열기와 벽면 사이 50~60mm 이격, 보일러 주변의 밸런스관·하트포드 접속법은 모두 일반적인 증기난방 배관의 표준 시공법이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.