R=8Ω, XL=2Ω, XC=8Ω의 직렬회로에 100V의 교류전압을 가… | [공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차
R=8Ω, XL=2Ω, XC=8Ω의 직렬회로에 100V의 교류전압을 가할 때, 전압과 전류의 위상 관계로 옳은 것은?
1
전류가 전압보다 약 37° 뒤진다.
2
전류가 전압보다 약 37° 앞선다.
3
전류가 전압보다 약 43° 뒤진다.
4
전류가 전압보다 약 43° 앞선다.
해설
리액턴스의 합은 로 용량성이므로, 임피던스는 이다.
위상각은 로, 용량성 회로이므로 전류가 전압보다 약 37° 앞선다.