모두CBT

10kVA 의 단상 변압기 2대로 V결선하여 공급할 수 있는 최대 3상… | [공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차
10kVA 의 단상 변압기 2대로 V결선하여 공급할 수 있는 최대 3상 전력은 약 몇 kVA 인가?
1
20
2
17.3
3
10
4
8.7
해설

단상 변압기 2대를 V결선하면 공급 가능한 최대 3상 전력은 PV=3×P1P_V = \sqrt{3} \times P_1 로 계산된다.

변압기 1대의 용량이 10kVA이므로 PV=3×1017.3P_V = \sqrt{3} \times 10 \approx 17.3 kVA 이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.