냉동장치의 냉동능력이 38.8kW, 소요동력이 10kW 이었다. 이 때… | [공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차
냉동장치의 냉동능력이 38.8kW, 소요동력이 10kW 이었다. 이 때 응축기 냉각수의 입·출구 온도차가 6℃, 응축온도와 냉각수 온도와의 평균온도차가 8℃ 일 때, 수냉식 응축기의 냉각수량(L/min)은 얼마인가? (단, 물의 정압비열은 4.2 kJ/(kg·℃)이다.)
1
126.1
2
116.2
3
97.1
4
87.1
해설
응축기 방열량은 냉동능력과 압축기 소요동력의 합이므로 kW 이다.
냉각수량은 kg/s 이며, 분당 유량으로 환산하면 L/min 이 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.