다음 조건을 이용하여 응축기 설계시 1RT(3.86kW)당 응축면적(m… | [공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차
다음 조건을 이용하여 응축기 설계시 1RT(3.86kW)당 응축면적(m2)은 얼마인가? (단, 온도차는 산술평균온도차를 적용한다.)
  • 방열계수 : 1.3
  • 응축온도 : 35℃
  • 냉각수 입구온도 : 28℃
  • 냉각수 출구온도 : 32℃
  • 열통과율 : 1.05 kW/m2·℃
1
1.25
2
0.96
3
0.74
4
0.45
해설

표에서 방열계수 1.3, 응축온도 35℃, 냉각수 입구 28℃·출구 32℃, 열통과율 K=1.05kW/m2CK=1.05\,\mathrm{kW/m^2\cdot ^\circ C} 를 읽는다.

1RT당 응축부하는 방열계수를 곱해 Qc=1.3×3.86=5.018kWQ_c=1.3\times3.86=5.018\,\mathrm{kW} 이다.

산술평균온도차는 냉각수 평균온도를 쓰므로 Δt=3528+322=5C\Delta t=35-\dfrac{28+32}{2}=5^\circ\mathrm{C} 이다.

따라서 A=QcKΔt=5.0181.05×50.96m2A=\dfrac{Q_c}{K\,\Delta t}=\dfrac{5.018}{1.05\times5}\approx0.96\,\mathrm{m^2} 이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.