난방부하가 7559.5W인 어떤 방에 대해 온수난방을 하고자 한다. 방… | [공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차
난방부하가 7559.5W인 어떤 방에 대해 온수난방을 하고자 한다. 방열기의 상당방열면적(m2)은 얼마인가? (단, 방열량은 표준방열량으로 한다.)
1
6.7
2
8.4
3
10.2
4
14.4
해설

온수난방 방열기의 표준방열량은 523 W/m2523\ \text{W/m}^2이므로, 상당방열면적(EDR)은 난방부하를 표준방열량으로 나누어 구한다.

EDR=7559.552314.4 m2EDR = \dfrac{7559.5}{523} \approx 14.4\ \text{m}^2로 계산된다.