모두CBT

T.A.B 수행을 위한 계측기기의 측정위치로 가장 적절하지 않은 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차
T.A.B 수행을 위한 계측기기의 측정위치로 가장 적절하지 않은 것은?
1
온도 측정 위치는 증발기 및 응축기의 입·출구에서 최대한 가까운 곳으로 한다.
2
유량 측정 위치는 펌프의 출구에서 가장 가까운 곳으로 한다.
3
압력 측정 위치는 입·출구에 설치된 압력계용 탭에서 한다.
4
배기가스 온도 측정 위치는 연소기의 온도계 설치 위치 또는 시료 채취 출구를 이용한다.
해설

T.A.B(시험·조정·평형)에서 유량 측정은 펌프 출구 직후처럼 유동이 안정되지 않은 위치에서는 정확한 값을 얻기 어렵다. 정확한 유량 측정을 위해서는 흐름이 충분히 안정되는 직관부 구간을 확보한 위치에서 측정해야 한다.

따라서 유량 측정 위치를 펌프 출구에서 가장 가까운 곳으로 한다는 설명은 적절하지 않다.

온도 측정은 열교환기(증발기·응축기) 입출구에 최대한 가깝게, 압력 측정은 설치된 압력계용 탭에서, 배기가스 온도는 연소기의 온도계 설치 위치나 시료 채취구를 이용하는 것이 일반적으로 적절한 측정 방법이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.