모두CBT

어느 건물 서편의 유리 면적이 40m2 이다. 안쪽에 크림색의 베네시언… | [공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차
어느 건물 서편의 유리 면적이 40m2 이다. 안쪽에 크림색의 베네시언 블라인드를 설치한 유리면으로부터 침입하는 열량(kW)은 얼마인가? (단, 외기 33℃, 실내공기 27℃, 유리는 1중이며, 유리의 열통과율은 5.9 W/m2·℃, 유리창의 복사량(Igr)은 608 W/m2, 차폐계수는 0.56 이다.)
1
15.0
2
13.6
3
3.6
4
1.4
해설

유리창을 통한 취득열량은 전도에 의한 열량과 일사(복사)에 의한 열량의 합으로 구한다. 전도열량은 q1=K×A×Δt=5.9×40×(3327)=1416 Wq_1 = K \times A \times \Delta t = 5.9 \times 40 \times (33-27) = 1416\ \text{W}이다.

일사에 의한 열량은 차폐계수를 적용하여 q2=SC×Igr×A=0.56×608×4013619 Wq_2 = SC \times I_{gr} \times A = 0.56 \times 608 \times 40 \approx 13619\ \text{W}로 계산된다.

두 열량을 합하면 q=q1+q21416+13619=15035 W15.0 kWq = q_1 + q_2 \approx 1416 + 13619 = 15035\ \text{W} \approx 15.0\ \text{kW}가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.