모두CBT

LP가스 용기저장소를 그림과 같이 설치 할 때 자연환기시설의 위치로서 … | [가스산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스산업기사 필기] 15년 2회차
LP가스 용기저장소를 그림과 같이 설치 할 때 자연환기시설의 위치로서 가장 적당한 곳은?
문제 이미지
1
2
3
4
해설

LP가스는 공기보다 무거워 누출되면 바닥에 깔리므로 자연환기시설은 지면과 맞닿은 벽면 최하부에 두어야 한다.

그림은 벽에 붙여 세운 LPG 용기저장소의 단면으로, ㉠은 경사진 지붕(처마) 부근, ㉡은 벽면 상부, ㉢은 벽면 중간, ㉣은 바닥선과 접하는 벽면 맨 아래를 가리킨다. 프로판의 비중은 약 1.5로 체류하는 위치가 바닥이다.

환기구를 위쪽에 두면 바닥에 고인 가스가 빠져나가지 못해 폭발성 혼합기가 쌓인다. 그래서 용기저장소 환기구는 바닥면에 접하도록 설치하고, 통풍 가능 면적을 바닥면적 1㎡당 300㎠ 이상으로 확보하도록 정하고 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.