냉장고 수리를 위하여 아세틸렌 용접작업 중 산소가 떨어지자 산소에 연결… | [가스산업기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[가스산업기사 필기] 15년 3회차
냉장고 수리를 위하여 아세틸렌 용접작업 중 산소가 떨어지자 산소에 연결된 호스를 뽑아 얼마 남지 않은 것으로 생각되는 LPG용기에 연결하여 용접 토치에 불을 붙이자 LPG 용기가 폭발하였다. 그 원인으로 가장 가능성이 높을 것으로 예상되는 경우는?
1
용접열에 의한 폭발
2
호스 속의 산소 또는 아세틸렌이 역류되어 역화에 의한 폭발
3
아세틸렌과 LPG가 혼합된 후 반응에 의한 폭발
4
아세틸렌 불법 제조에 의한 아세틸렌 누출에 의한 폭발
해설
산소 호스를 뽑아 그대로 LPG 용기에 연결하면 호스 내부에 남아 있던 산소(또는 아세틸렌)가 역류하여 토치에 불을 붙이는 순간 역화가 발생하고, 그 화염이 호스를 타고 LPG 용기까지 전파되어 폭발한 것으로 추정된다. 단순한 용접열이나 두 가스의 단순 혼합 반응만으로는 이런 급격한 폭발을 설명하기 어렵다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.