저장능력이 20톤인 암모니아 저장탱크 2기를 지하에 인접하여 매설할 경… | [가스산업기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스산업기사 필기] 17년 1회차
저장능력이 20톤인 암모니아 저장탱크 2기를 지하에 인접하여 매설할 경우 상호간에 최소 몇m 이상의 이격거리를 유지하여야 하는가?
1
0.6m
2
0.8m
3
1m
4
1.2m
해설

고압가스 저장탱크를 지하에 매설할 때 두 개 이상의 탱크를 인접해 묻는 경우, 시설기준은 저장탱크 상호간에 1m 이상의 거리를 유지하도록 정하고 있다. 이 값은 저장능력과 무관한 최소 이격거리이므로 20톤 암모니아 탱크 2기에도 그대로 적용되며, 0.6m·0.8m 같은 값은 기준에 미달한다.