도시가스 압력조정기의 제품성능에 대한 설명 중 틀린 것은? | [가스산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[가스산업기사 필기] 17년 3회차
도시가스 압력조정기의 제품성능에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
입구 쪽은 압력조정기에 표시된 최대입구압력의 1.5배 이상의 압력으로 내압시험을 하였을 때 이상이 없어야 한다.
2
출구 쪽은 압력조정기에 표시된 최대출구압력 및 최대 폐쇄압력의 1.5배 이상의 압력으로 내압시험을 하였을 때, 이상이 없어야 한다.
3
입구 쪽은 압력조정기에 표시된 최대입구압력 이상의 압력으로 기밀시험하였을 때 누출이 없어야 한다.
4
출구 쪽은 압력조정기에 표시된 최대출구압력 및 최대 폐쇄압력의 1.5배 이상의 압력으로 기밀시험하였을 때 누출이 없어야 한다.
해설

도시가스 압력조정기의 내압시험은 입구쪽 최대입구압력, 출구쪽 최대출구압력 및 최대폐쇄압력의 1.5배 이상 압력에서 실시하지만, 기밀시험은 파손 방지를 위해 각각의 표시압력(1배) 이상에서 누출 유무만 확인하는 것이 원칙이다.
따라서 출구쪽 기밀시험을 최대출구압력 및 최대폐쇄압력의 1.5배 이상 압력으로 한다는 설명은 내압시험 기준을 기밀시험에 잘못 적용한 것으로 틀린 내용이다.