고압가스 냉동제조지설에서 해당 냉동설비의 냉동능력에 대응하는 환기구의 면적을 확보하지 못하는 때에는 그 부족한 환기구 면적에 대하여 냉동능력 1ton 당 얼마 이상의 강제환기장치를 설치해야 하는가?
1
0.05 m3/분
2
1 m3/분
3
2 m3/분
4
3 m3/분
해설
고압가스 안전관리법령의 냉동제조시설 기준에 따르면 냉동설비의 냉동능력에 대응하는 자연환기구 면적을 확보하지 못한 경우, 그 부족한 부분에 대하여 냉동능력 1톤당 2m³/분 이상의 강제환기장치를 설치하도록 규정한다.
참고로 자연환기구 면적기준은 냉동능력 1톤당 0.05m² 이상으로 별도 정해져 있어, 보기 중 0.05 m³/분은 단위·수치를 뒤섞은 오답이다.