용량기에 의한 액화석유가스 사용시설에서 가스계량기(30m3/h 미만) … | [가스기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기사 필기] 15년 3회차
용량기에 의한 액화석유가스 사용시설에서 가스계량기(30m3/h 미만) 설치장소로 옳지 않은 것은?
1
환기가 양호한 장소에 설치하였다.
2
전기접속기와 50㎝ 떨어진 위치에 설치하였다.
3
전기계량기와 50㎝ 떨어진 위치에 설치하였다.
4
바닥으로부터 160㎝ 이상 200㎝ 이내인 위치에 설치하였다.
해설
액화석유가스 사용시설의 가스계량기(30m³/h 미만)는 환기가 양호한 장소, 바닥으로부터 160㎝ 이상 200㎝ 이내 위치에 설치하고, 전기계량기·전기개폐기와는 60㎝ 이상, 전기점멸기·전기접속기와는 30㎝ 이상 이격해야 한다.
전기접속기와 50㎝ 이격은 30㎝ 기준을 충족하므로 적합하지만, 전기계량기와 50㎝ 이격은 60㎝ 이상이라는 기준에 미달하므로 옳지 않은 설치가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.