모두CBT

고압가스 특정제조시설에 설치하는 일정규모 이상의 가연성가스의 저장탱크와… | [가스기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기사 필기] 16년 1회차
고압가스 특정제조시설에 설치하는 일정규모 이상의 가연성가스의 저장탱크와 다른 가연성가스와의 사이가 두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 4분의 1이 0.5m인 경우 저장탱크와 다른 저장탱크와의 사이는 최소 몇 m 이상을 유지하여야 하는가?
1
0.5m
2
1m
3
1.5m
4
2m
해설

고압가스 특정제조시설에서 가연성가스 저장탱크 상호간에는 두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 4분의 1에 해당하는 거리를 유지해야 하며, 그 값이 1m에 못 미칠 때에는 최소 1m 이상을 유지하도록 정하고 있다.

이 문제에서는 4분의 1에 해당하는 거리가 0.5m로 1m보다 작으므로, 실제로 유지해야 할 최소 거리는 1m가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.