가스보일러가 가동 중인 아파트 7층 다용도실에서 세탁 중이던 주부가 세… | [가스기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기사 필기] 16년 1회차
가스보일러가 가동 중인 아파트 7층 다용도실에서 세탁 중이던 주부가 세탁 30분후 머리가 아프다며 다용도실을 나온 후 실신하였다. 정밀조사 결과 상층으로 올라갈수록 CO의 농도가 높아짐을 알았다. 최우선 대책으로 옳은 것은?
1
다용도실의 환기 개선
2
공동배기구 시설 개선
3
도시가스의 누출 차단
4
가스보일러 본체 및 가스배관시설 개선
해설
세대별 보일러 배기가스가 하나의 공동배기구(집합굴뚝)로 모여 나가는 구조에서 배기 흐름이 원활하지 않거나 역류가 발생하면, 위쪽 세대일수록 다른 세대에서 나온 배기가스가 유입되어 CO 농도가 더 높아지는 현상이 나타난다.
이 사례처럼 상층으로 갈수록 CO 농도가 높아지는 것은 개별 세대의 환기 부족이나 도시가스 누출보다 공동배기구 계통 자체의 결함(역풍, 폐쇄, 시공불량 등)을 가리키는 전형적인 징후이므로, 공동배기구 시설을 점검·개선하는 것이 최우선 대책이 된다.
다용도실 환기 개선이나 보일러 본체·배관 점검은 개별 세대 차원의 조치일 뿐, 상층으로 갈수록 농도가 심해지는 근본 원인은 해결하지 못한다.