일반용 액화석유가스 압력조정기의 내압 성능에 대한 설명으로 옳은 것은? | [가스기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기사 필기] 16년 1회차
일반용 액화석유가스 압력조정기의 내압 성능에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
입구 쪽 시험압력은 2MPa 이상으로 한다.
2
출구 쪽 시험압력은 0.2MPa 이상으로 한다.
3
2단 감압식 2차용조정기의 경우 에는 입구 쪽 시험압력을 0.8MPa 이상으로 한다.
4
2단 감압식 2차용조정기 및 자동절체식분리형조정기의 경우에는 출구 쪽 시험압력을 0.8MPa 이상으로 한다.
해설
일반용 액화석유가스 압력조정기의 내압성능은 입구 쪽 3MPa 이상, 출구 쪽 0.3MPa 이상으로 규정하되, 2단 감압식 2차용 조정기와 자동절체식 분리형 조정기는 1차 감압을 거친 낮은 압력이 유입되므로 입구 쪽 시험압력을 0.8MPa 이상으로 완화하여 적용한다.
따라서 입구 쪽을 2MPa 이상, 출구 쪽을 0.2MPa 이상으로 적은 설명은 규정값과 맞지 않고, 2단 감압식 2차용·자동절체식 분리형 조정기의 0.8MPa 기준은 출구 쪽이 아니라 입구 쪽에 적용되는 값이므로 이를 출구 쪽으로 서술한 설명도 옳지 않다.