모두CBT

고압가스용 냉동기 제조시설에서 냉동기의 설비에 실시하는 기밀시험과 내압… | [가스기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기사 필기] 17년 1회차
고압가스용 냉동기 제조시설에서 냉동기의 설비에 실시하는 기밀시험과 내압시험(시험유체 : 물)의 압력기준은 각각 얼마인가?
1
설계압력 이상, 설계압력의 1.3배 이상
2
설계압력의 1.5배 이상, 설계압력 이상
3
설계압력의 1.1배 이상, 설계압력의 1.1배 이상
4
설계압력의 1.5배 이상, 설계압력의 1.3배 이상
해설

고압가스용 냉동기 제조시설의 기밀시험 압력은 설계압력 이상으로 하고, 물을 시험유체로 사용하는 내압시험 압력은 설계압력의 1.3배 이상으로 하도록 규정되어 있다.

공기·질소 등 기체를 사용하는 내압시험의 경우 통상 설계압력의 1.25배 이상을 적용하는 것과는 구분되는 기준이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.