송풍기의 공기유량이 3m3/s일 때, 흡입 쪽의 전압이 110kPa, … | [가스기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기사 필기] 17년 2회차
송풍기의 공기유량이 3m3/s일 때, 흡입 쪽의 전압이 110kPa, 출구 쪽의 정압이 115kPa이고 속도가 30m/s이다. 송풍기에 공급하여야 하는 축동력은 얼마인가? (단, 공기의 밀도는 1.2㎏/m3이고, 송풍기의 전효율은 0.8이다.)
1
10.45kW
2
13.99kW
3
16.62kW
4
20.78kW
해설
출구의 전압은 정압에 동압을 더한 값으로, 이므로 출구 전압은 이다.
입구·출구 전압차는 이고, 유체동력은 가 된다.
송풍기 전효율이 0.8이므로 축동력은 로 계산된다.