모두CBT

도시가스 사용시설에 대한 설명으로 틀린 것은? | [가스기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기사 필기] 18년 2회차
도시가스 사용시설에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
배관이 움직이지 않도록 고정 부착하는 조치로 관경이 13㎜ 미만의 것은 1m마다, 13㎜ 이상 33㎜ 미만의 것은 2m 마다, 33㎜ 이상은 3m 마다 고정 장치를 설치한다.
2
최고사용압력이 중압 이상인 노출배관은 원칙적으로 용접시공방법으로 접합한다.
3
지상에 설치하는 배관은 배관의 부식 방지와 검사 및 보수를 위하여 지면으로부터 30㎝ 이상의 거리를 유지한다.
4
철도의 횡단부 지하에는 지면으로부터 1m 이상인 깊이에 매설하고 또한 강제의 케이싱을 사용하여 보호한다.
해설

철도 횡단부 지하에 배관을 매설할 때에는 지면으로부터 1.2m 이상의 깊이를 유지하고 강제 케이싱으로 보호해야 하며, 이는 열차 하중과 진동으로부터 배관을 보호하기 위한 것이다.

매설 깊이를 1m 이상으로 서술한 것은 실제 기준인 1.2m 이상과 다르므로 틀린 설명이며, 관경별 배관 고정 간격이나 중압 이상 노출배관의 용접시공, 지상배관의 지면 이격거리 30㎝ 이상은 옳은 설명이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.