이동식 부탄연소기(220 g 납붙임용기 삽입형)를 사용하는 음식점에서 부탄연소기의 본체보다 큰 주물불판을 사용하여 오랜 시간 조리를 하다가 폭발 사고가 일어났다. 사고의 원인으로 추정되는 것은?
1
가스 누출
2
납붙임 용기의 불량
3
납붙임 용기의 오장착
4
용기 내부의 압력 급상승
해설
본체보다 큰 주물불판을 사용해 장시간 조리하면 불판의 열이 복사·전도되어 연소기에 결합된 부탄용기 자체가 가열되고, 이로 인해 용기 내부 압력이 급격히 상승하여 폭발에 이르게 된다.
정상적인 가스 누출이나 용기의 제조 불량, 장착 불량이 아니라 사용 방법의 문제로 용기가 과열된 것이 사고의 근본 원인으로 지목된다.