송풍기의 공기 유량이 3m3/s 일 때, 흡입 쪽의 전압이 110kPa, 출구 쪽의 정압이 115kPa이고 속도가 30m/s이다. 송풍기에 공급하여야 하는 축동력은 얼마인가? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이고, 송풍기의 전효율은 0.8이다.)
1
10.45kW
2
13.99kW
3
16.62kW
4
20.787kW
해설

송풍기의 축동력은 흡입측과 출구측의 전압차를 유량으로 곱하고 효율로 나누어 구한다. 출구측 전압은 정압에 동압을 더한 값이다.

동압은 12ρV2=12×1.2×302=540 Pa=0.54 kPa\dfrac{1}{2}\rho V^2=\dfrac{1}{2}\times1.2\times30^2=540\ \text{Pa}=0.54\ \text{kPa}이므로 출구 전압은 115+0.54=115.54 kPa115+0.54=115.54\ \text{kPa}이고, 전압차는 115.54110=5.54 kPa115.54-110=5.54\ \text{kPa}이다.

따라서 축동력은 L=QΔPη=3×5.540.820.79 kWL=\dfrac{Q\Delta P}{\eta}=\dfrac{3\times5.54}{0.8}\approx20.79\ \text{kW}가 된다.