가스누출 경보차단장치의 성능시험 방법으로 틀린 것은? | [가스기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기사 필기] 21년 3회차
가스누출 경보차단장치의 성능시험 방법으로 틀린 것은?
1
가스를 검지한 상태에서 연속경보를 울린 후 30초 이내에 가스를 차단하는 것으로 한다.
2
교류전원을 사용하는 차단장치는 전압이 정격전압의 90% 이상 110% 이하일 때 사용에 지장이 없는 것으로 한다.
3
내한성능에서 제어부는 –25℃ 이하에서 1시간 이상 유지한 후 5분 이내에 작동시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.
4
전자밸브식 차단부는 35kPa 이상의 압력으로 기밀시험을 실시하여 외부누출이 없어야 한다.
해설
가스누출 경보차단장치는 가스를 검지한 뒤 연속경보 후 30초 이내에 차단되어야 하고, 교류전원 사용 시 정격전압의 90~110% 범위에서 사용에 지장이 없어야 하며, 전자밸브식 차단부는 35kPa 이상의 기밀시험에서 외부누출이 없어야 한다.
내한성능 시험은 제어부를 영하 10℃ 이하에서 1시간 이상 유지한 후 5분 이내에 작동시험을 하도록 정하고 있어, -25℃를 기준으로 한다는 설명은 옳지 않다.