60°F에서 100°F까지 온도를 제어하는데 비례제어기가 사용된다. 측정온도가 71°F에서 75°F로 변할 때 출력압력이 3psi에서 5psi까지 도달하도록 조정된다. 비례대(%)은?
1
5%
2
10%
3
15%
4
20%
해설
비례대(proportional band)는 출력이 전 범위만큼 변화하는 데 필요한 입력(측정값) 변화량을 측정범위에 대한 백분율로 나타낸 것이다.
측정온도가 71°F에서 75°F, 즉 4°F 변화했을 때 출력이 요구된 전체 변화폭(3~5psi)에 도달했으므로, 이 4°F가 비례동작에 필요한 입력 변화폭이 된다.
측정범위는 60~100°F로 폭이 40°F이므로, 비례대는 로 계산되어 등록된 정답과 일치한다.