고압가스 용기 및 차량에 고정된 탱크 충전시설에 설치하는 제독설비의 기… | [가스기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기사 필기] 22년 1회차
고압가스 용기 및 차량에 고정된 탱크 충전시설에 설치하는 제독설비의 기준으로 틀린 것은?
1
가압식, 동력식 등에 따라 작동하는 수도직결식의 제독제 살포장치 또는 살수장치를 설치한다.
2
물(중화제)인 중화조를 주위온도가 4℃ 미만인 동결 우려가 있는 장소에 설치 시 동결방지장치를 설치한다.
3
물(중화제) 중화조에는 자동급수장치를 설치한다.
4
살수장치는 정전 등에 의해 전자밸브가 작동하지 않을 경우에 대비하여 수동 바이패스 배관을 추가로 설치한다.
해설
제독설비의 살포·살수장치는 가압식, 동력식 등 다양한 방식으로 작동하도록 하되, 물을 사용하는 중화조가 얼기 쉬운 저온 장소에 설치될 때는 동결방지장치를, 중화조에는 자동급수장치를, 정전 등으로 전자밸브가 작동하지 않을 상황에 대비해 수동 바이패스 배관을 추가로 설치하도록 하고 있다.
다만 제독제 살포·살수장치를 수도직결식으로 하도록 규정하는 것은 아니며, 별도의 저장조나 가압·동력 설비를 통해 제독제를 공급하도록 하는 것이 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.