모두CBT

고압가스 냉동기 제조의 시설에서 냉매가스가 통하는 부분의 설계압력 설정… | [가스기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기사 필기] 22년 1회차
고압가스 냉동기 제조의 시설에서 냉매가스가 통하는 부분의 설계압력 설정에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
보통의 운전상태에서 응축온도가 65℃를 초과하는 냉동설비는 그 응축온도에 대한 포화증기 압력을 그 냉동설비의 고압부 설계압력으로 한다.
2
냉매설비의 저압부가 항상 저온으로 유지되고 또한 냉매가스의 압력이 0.4MPa 이하인 경우에는 그 저압부의 설계압력을 0.8MPa로 할 수 있다.
3
보통의 상태에서 내부가 대기압 이하로 되는 부분에는 압력이 0.1MPa을 외압으로 하여 걸리는 설계압력으로 한다.
4
냉매설비의 주위온도가 항상 40℃를 초과하는 냉매설비 등의 저압부 설계압력은 그 주위 온도의 최고온도에서의 냉매가스의 평균압력 이상으로 한다.
해설

냉동기 냉매설비의 설계압력은 운전조건별로 정해지는데, 응축온도가 65℃를 초과하면 그 온도의 포화증기압력을 고압부 설계압력으로 하고, 저압부가 항상 저온이며 냉매가스 압력이 0.4MPa 이하이면 저압부 설계압력을 0.8MPa로, 대기압 이하가 되는 부분은 0.1MPa을 외압 기준으로 하는 설계압력을 적용한다.

다만 냉매설비 주위온도가 항상 40℃를 초과하는 경우, 저압부 설계압력은 최고 주위온도에서 냉매가스의 포화증기압력 이상으로 정해야 하는 것이지, 단순한 '평균압력'을 기준으로 하는 것이 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.