강도 설계법에서 그림과 같은 T형보에 압축연단에서 중립축까지의 거리(c… | [토목기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[토목기사 필기] 15년 1회차
강도 설계법에서 그림과 같은 T형보에 압축연단에서 중립축까지의 거리(c)는 약 얼마인가? (단, As=14D-25 =7094mm2, fck =35MPa, fy =400MPa)
1
132mm
2
155mm
3
165mm
4
186mm
해설
플랜지만으로는 압축력을 다 받지 못해 T형보로 거동하며, 압축연단에서 중립축까지의 거리는 c ≒ 165mm 이다.
그림의 단면은 플랜지 폭 b=800mm, 플랜지 두께 tf=100mm, 복부 폭 bw=480mm, 유효깊이 d=600mm 다. 먼저 직사각형보로 가정하면 a=0.85fckbAsfy=0.85×35×8007094×400=119.2mm>tf=100mm 이므로 T형보로 해석해야 한다.
플랜지 내민 부분이 부담하는 철근량과 복부 몫을 나눈다. Asf=fy0.85fck(b−bw)tf=4000.85×35×320×100=2,380mm2 Asw=7094−2380=4,714mm2 a=0.85×35×4804714×400=132.0mm
fck=35MPa>28MPa 이므로 β1=0.85−0.007(35−28)≒0.80 이고, c=β1a=0.80132.0≒165mm 등가응력깊이 a 를 그대로 중립축 c 로 답하지 않도록 β1 로 나누는 마지막 단계를 빠뜨리면 안 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.