모두CBT

bw=300mm, d =500mm인 단철근직사각형 보가 있다. 강도설계… | [토목기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[토목기사 필기] 15년 1회차
bw=300mm, d =500mm인 단철근직사각형 보가 있다. 강도설계법으로 해석할 때 최소철근량은 얼마인가? (단, fck=35MPa, fy =400MPa이다.)
1
490mm2
2
525mm2
3
555mm2
4
575mm2
해설

단철근 직사각형 보의 최소철근량은 두 식 중 큰 값으로 정하며, 계산 결과 약 555mm²이다.

As,min=0.25fckfybwd=0.2535400×300×500≈554.6 mm2A_{s,min}=\dfrac{0.25\sqrt{f_{ck}}}{f_y}b_wd=\dfrac{0.25\sqrt{35}}{400}\times300\times500\approx554.6\,\mathrm{mm^2}

As,min=1.4fybwd=1.4400×300×500=525 mm2A_{s,min}=\dfrac{1.4}{f_y}b_wd=\dfrac{1.4}{400}\times300\times500=525\,\mathrm{mm^2}이며, 두 값 중 큰 554.6mm²(약 555mm²)가 최소철근량이 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.