부재의 설계 시 적용되는 강도감수계수( φ )에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? 상세 페이지
1[토목기사 필기] 15년 2회차
부재의 설계 시 적용되는 강도감수계수( φ )에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
1
압축지배단면에서 나선철근으로 보강된 철근콘크리트 부재의 강도감소계수는 0.70이다.
2
인장지배 단면에서의 강도감소계수는 0.85이다.
3
공칭강도에서 최외단 인장철근의 순인장 변형률(εt)이 압축지배와 인장지배단면 사이일 경우에는 εt가 압축지배변형률 한계에서 인장지배변형률 한계로 증가함에 따라 φ 값을 압축지배단면에 대한 값에서 0.85까지 증가시킨다.
4
포스트텐션 정착구역에서 강도감소계수는 0.80이다.
해설
포스트텐션 정착구역의 강도감소계수는 0.80이 아니라 0.85이므로 이 설명이 옳지 않다.
- 압축지배단면에서 나선철근으로 보강된 부재의 강도감소계수 0.70은 옳은 값이다.
- 인장지배단면의 강도감소계수 0.85는 옳은 값이다.
- 변화구간(압축지배~인장지배 사이)에서 순인장변형률이 커짐에 따라 φ가 압축지배단면 값에서 0.85까지 증가한다는 설명도 옳다.