모두CBT

염소소독을 위한 염소투입량 시험결과가 그림과 같다. 결합염소(클로라민류… | [토목기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[토목기사 필기] 15년 3회차
염소소독을 위한 염소투입량 시험결과가 그림과 같다. 결합염소(클로라민류)가 분해되는 구간과 파괴점(break point)으로 옳은 것은?
문제 이미지
1
AB, C
2
BC, C
3
CD, D
4
AB, D
해설

결합염소가 분해되는 구간은 잔류염소가 최고점에서 최저점으로 떨어지는 C~D 구간이고, 파괴점은 그 최저점인 D점이다.

염소를 주입하면 물속 암모니아성 질소와 반응해 클로라민(결합잔류염소)이 생성되면서 잔류염소가 주입량에 비례해 직선적으로 늘어나 그래프의 최고점 C에 이른다. 주입을 더 늘리면 이미 만들어진 클로라민이 염소에 의해 질소가스 등으로 산화·분해되어 잔류염소가 오히려 줄어드는데, C에서 D로 내려가는 구간이 바로 이 분해 구간이다.

잔류염소가 바닥을 치는 D가 파괴점(break point)이며, 이 점을 넘겨 주입하면 소독력이 강한 유리잔류염소가 주입량에 비례해 다시 증가한다(D~E 구간). 실무의 불연속점 염소처리는 이 D점을 넘겨 주입해 유리잔류염소를 확보하는 방식이다.