하수관의 접합방법에 관한 설명 중 틀린 것은? | [토목기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[토목기사 필기] 15년 3회차
하수관의 접합방법에 관한 설명 중 틀린 것은?
1
관정접합은 토공량을 줄이기 위하여 평탄한 지형에 많이 이용되는 방법이다.
2
단차접합은 지표의 경사가 급한 경우에 이용되는 방법이다.
3
관저접합은 관의 내면하부를 일치시키는 방법이다.
4
관중심접합은 관의 중심을 일치시키는 방법이다.
해설
관정접합은 관의 상단(관정) 높이를 일치시키는 접합방식으로, 유수는 원활하지만 하류로 갈수록 관 매설이 깊어져 토공량과 공사비가 오히려 늘어난다. 따라서 토공량을 줄이려고 평탄한 지형에 많이 이용한다는 설명은 틀렸으며, 실제로는 지표 경사가 급한 지역에 적합하다.
나머지 접합방식 설명은 모두 옳다.
- 단차접합은 지표 경사가 급한 경우 맨홀에서 단차를 두어 이용하는 방법이다.
- 관저접합은 관의 내면 하부(관저)를 일치시키는 방법이다.
- 관중심접합은 관의 중심을 일치시키는 방법이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.