깊은보에 대한 전단 설계의 규정 내용으로 틀린 것은? (단, : 받침부 내면 사이의 순경간, λ : 경량콘크리트 계수, bw : 복부의 폭, d : 유효깊이, s : 종방향 철근에 평행한 방향으로 전단철근의 간격 sh : 종방향 철근에 평행한 방향으로 전단철근의 간격)
1
ln 이 부재 깊이의 3배 이상인 경우 깊은 보로서 설계한다.
2
깊은보의 Vn은 (5λfck/6)bwd(5\lambda\sqrt{f_{ck}}/6)b_w d 이하이어야 한다.
3
휨인장철근과 직각인 수직전단철근의 단면적Av를 0.0025bw 이상으로 하여야 한다.
4
휨인장철근과 평행한 수평전단철근의 단면적 Avh를 0.0015bwsh 이상으로 하여야 한다.
해설

깊은보(deep beam)는 순경간이 부재 깊이의 4배 이하이거나, 받침부 내면에서 부재 깊이의 2배 이내에 집중하중이 작용하는 부재를 말한다.

따라서 순경간이 부재 깊이의 3배 이상인 경우 깊은 보로 설계한다는 기준값 자체가 잘못되어 틀린 설명이다.

공칭전단강도 상한 Vn≤5λfck6bwdV_n \le \dfrac{5\lambda\sqrt{f_{ck}}}{6}b_w d, 수직전단철근량 Av≥0.0025bwsA_v \ge 0.0025 b_w s, 수평전단철근량 Avh≥0.0015bwshA_{vh} \ge 0.0015 b_w s_h는 실제 규정과 일치하는 옳은 설명이다.